请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
  玉林社区   吃喝玩乐购   研究发现电磁流量计测量不准的原因及解决办
返回列表
查看: 202|回复: 0

研究发现电磁流量计测量不准的原因及解决办

[复制链接]

4万

主题

4万

帖子

14万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
146096
发表于 2021-11-14 03:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册玉林红豆网会员,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

电磁流量计一般情况下用户反映的故障会有:[url=http:///www.doweston.cn/]DOWESTON[/url]的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖![align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]


1测量值波动


2测量值不准确


有介质但是仪表显示为零


4仪表显示或者有显示输出


常见解决方法为:


1测量值波动出现的原因可能是:


接线问题(适用于新装流量计),一般情况下为屏蔽线未接好;


用户工艺问题,可能不满管(有可能是前期安装不符合安装条件,必须要保证满管;后期使用中管道中憋气没有安装排气阀)


流量计前端阀门是否全开,如果不全开可能会导致波动


检查电导率是否太低,如果电导率较低可能会导致波动较大


检查流量计是否进水,如果进水,可直接判断为坏掉


流量计质量问题,测量传感器阻值是否正常,使用GS8测试转换器是否正常,条件允许可更换一台正常的试试


2测量值不准确的原因可能为:


用户将线接错,检查接线


检查传感器与转换器仪表编号是否一致,如果不是一套的,需要检查管径、GK、GKL、励磁频率


用户将旁通管是否关闭


介质是否为容易结垢的介质,如果易结垢也会导致测量不准确


有介质流动仪表显示为零的原因可能是:


检查连接线是否正常,有可能中间线路中断


检查是否保证满管


确定介质流过传感器,检查前后阀门是否打开


检查用户介质的电导率是否在合适范围内,电导率较低的话检查门槛值是否太高


4仪表显示或者有显示输出的原因可能是:


测量用户的供电是否合格


检查用户的输出接线是否正确,使用万用表测量是否有电流输出


检查转换器机芯内的保险是否坏掉(IFC00有两个保险,电源保险和输出保险;IFC100有一个保险)。