在工程实施过程中,针对不同的工况场合,智能电磁流量计从[url=http:///www.sancdc.com/]智能电磁流量计[/url]的发展前景来看,未来会一直带来积极的影响。[align=center]

                               
登录/注册后可看大图
[/align]



的接地仍需采用不同的接地方案,不能使用统一的接地措施,不然回失去接地作用。下面我们给大家详细讲解下哪四种接地方案:

3.1安装于金属管道的接地方案
   智能电磁流量计所测量的介质必须是导电的,所以当智能电磁流量计安装于无衬里金属管道时,如果确认金属管道已进行了可靠接地,则电磁流量计不再需要单独接地。原因是因为电磁流量计通过金属垫片螺栓和管道已构成了一个整体,电位为0。此处应注意两个细节:为了避免导磁,电磁流量计本体一般采用不锈钢材质或碳钢加非金属衬里,前面所述的不需要单独接地的智能电磁流量计,是针对本体为不锈钢及其他非导磁金属材质而言;对于碳钢加非金属衬里的,如果不带非金属法兰翻边,当采用金属垫片时,不需单独接地,但对于带有非金属法兰翻边的智能电磁流量计,如果连接螺栓的电阻值大于0.03&O;(注:数据来自于GB/T20801.42006《压力管道规范工业管道第4部分:制作与安装》10.12.1条,经验数值是数量少于5个),应采用和非金属管道相同的接地方案。金属管道电磁流量计接地方案如图2所示。

3.2安装于非金属管道的接地方案
   当电磁流量计安装在非金属管道,如塑料管道或有绝缘涂料绝缘衬里的金属管道上,则管道内介质无法通过金属管道与大地连通。该工况下,传感器的两端面应要求配带接地环,使管内流动的被测介质良好接地,具有零电位,否则电磁流量计无法正常工作。非金属管道电磁流量计接地方案如图3所示。

   如3.1节中分析,当智能电磁流量计安装在带非金属衬里的金属管道上时,其接地方案与安装于非金属管道的接地方案相同,也应采用图3所示接地方案。

   由于接地环不改变智能电磁流量计的形式,工作时与介质直接接触,所以大多数情况下是首选方案,但其并不是工程设计中很好的选择。特别是对于材质特殊的接地环或者口径较大的接地环,鉴于其费用较高,此类工况可考虑改用增加接地电极即三电极的方案来实现工作接地。

3.3安装于带阴极保护管道的接地方案
   对于埋地敷设且距离较长的金属管线,为了防止电化学腐蚀,根据不同种类的介质,需强制或推荐设置阴极保护。无论是牺牲阳极的阴保方案还是强制电流的方案,金属管道在实施阴极保护措施后对大地均为负电位。对于该工况下管道上安装的智能电磁流量计,需要将现场仪表作为一个独立的整体进行接地,不能与金属管道有任何的导电性电路连接,防止阴极保护的电流通过仪表直接流入大地,严重破坏阴极保护的效果。同时为了维持金属管道阴极保护的整体性,还需要增加导线跨接管道上的法兰。带阴极保护管道电磁流量计接地方案如图4所示。图4中,接地环与阴极保护的金属管道绝缘,螺栓与垫片也要与金属管道之间采用良好的绝缘措施。

4电磁流量计的抗干扰措施
   智能电磁流量计现场仪表正确接地仅为其正常工作的必要条件之一。从干扰源的角度来看,外界磁场电场均会对电磁流量计产生干扰,对于外界磁场干扰,人们并没有较好的主动防护措施,一般是在设计过程中要求信号线应采用对绞屏蔽电缆,通过感应平衡来降低磁场干扰。同时在选择电磁流量计的安装地点时,应远离一切电磁干扰源(比如大功率电机变压器等)。对于分体式的电磁流量计,转换器与传感器间的信号线励磁线应使用厂家专用电缆并分别穿管敷设。对于电场的干扰,除做好现场仪表的工作接地外,还应按照规范要求完善转换器至控制室电缆的屏蔽接地。智能电磁流量计电信号回路连接与接地如图5所示。