|
马上注册玉林红豆网会员,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
闪电击会感应到线路上的瞬时高电压和浪涌电流,进入仪器会损坏仪器。通过对雷击事故损坏部件的分析,指出引起雷击事故的感应高电压和浪涌电流大多来自控制室供电线路,因此必须认识到设置控制室仪表电源线防雷设施的重要性,雷击事故对电磁流量计于是[url=http:///www.sancdc.com/]电磁流量计[/url]也得到了很多的关注,也想加入到这个行列当中。[align=center][/align]
造成的损害较大,应加强防雷措施,检查接地情况,以减少雷击事故对仪表的损害。
电力电涌保护器简称电力防雷器,是将雷击发生时所产生的大量脉冲能量通过电源的放电导入地面,减少设备各个端口的电位差,从而实现各种设备和工业现场的电涌保护。用于频率为5060H额定电压220V380V的供电系统中,以防止间接雷击和雷击瞬时过压电涌脉冲的作用。电力电涌保护器通常并联在电路系统中,它起着保护设备安全和保证系统正常运行的作用。
依据一体式电磁流量计在仪器仪表中应用的工程实践,仪器遭受雷击后可大致分为直接雷击感应雷击和传导雷击三种情况。但是,无论到达设备采用何种形式,都可以归纳为以下四个方面的雷击浪涌,即所谓防雷端口,并以仪器仪表为例。
很好,屏蔽。
雷击过电压电磁防护,由上节可知,法拉第笼的基本功能之一是屏蔽,它既屏蔽了磁场,又屏蔽了电磁场。对雷电流而言,法拉第笼罩内的屏蔽层能够感应较大的雷电流,此时法拉第笼罩还可以起到分流和均流的作用,并利用其屏蔽金属对称性来减弱电磁脉冲的干扰。所以,作为防雷装置,法拉第笼可以用来防雷电磁脉冲过电压。
考虑到理论上的问题,屏蔽对于仪表壳体的防雷非常有效。但是从经济上讲,还是应该根据设备部件的抗干扰能力和对屏蔽效能的要求来选择不同的屏蔽方式。线屏蔽,即在仪器仪表系统中使用屏蔽电缆的方法已经越来越多。但是设备或系统的屏蔽需要根据具体情况而定。IEC给出了采用建筑物钢筋连接金属框架措施的实例。
二信号线端口(含天馈线,数据线,控制线等)
对于控制系统来说,为了实现单一电磁流量计的信号或信息传递总要有与外部连接的部分,例如过程控制系统的信号传递端的总配线架数据传输络的终端微波设备到天线的馈线口等,那么这些接收外部信号或向外部发信号的接口就会遭受雷击。由于楼外信号端口的电涌通常经过长电缆,因此采用10700波形,并根据标准规定,线间电涌电压和线间电涌电压分别为05V和1V。但在建筑物内仪表间传输信号的端口受冲击冲击相当于电力线路上的冲击,采用1250(820)组合波,线到线线到地浪涌电压限值不变。如果超出限度,信号端口和端口后面的设备就会受到损害。
三是接地口。
但是,电磁流量计接地的好处是:如果连接到污水流量计的管道是绝缘的(相对于被测介质),则采用接地环,其材质应根据被测介质的腐蚀性选择。若传感器为PTFE,为防止PTFE翻边损坏,应选用接地环。
虽然标准没有具体提及接地端口,但信息技术设备的接地端口实际上是很重要的。雷击发生时,接地端口可能会受到地电位回旋地电位上升的影响,或因接地不良或不当接地而造成地阻过大而无法达到参考电位要求而损坏设备。该端口不仅对接地电阻线极(长度直径材料)接地方式地设置等都有要求,而且与设备的电特性工作频段工作环境等都有直接关系。与此同时,在接地端还有可能与直流电源端口发生冲突而损坏直流工作电压的设备。总之,信息技术设备的防雷可以从四个关键端口着手考虑。
四壳体端口。
雷击电流沿避雷引线进入地下后,雷击电流扩散到设备外壳内,雷击电流扩散到设备外壳内,雷击电流扩散到设备壳内,雷击电流扩散到设备壳内,雷击电流扩散到设备壳内,雷击电流扩散到设备壳内。
例如,我们可以将任何一种大型或小型仪器或系统看作一个整体,例如传感器传输线信号转接现场仪表DCS系统等等,它们都有可能被直接雷击到,使其完全暴露在环境中,导致设备损坏。该标准规定,当设备外壳被雷击造成4静电放电时,将影响仪器或系统的正常工作。比如,放在室外的感应器接线盒可能会遭遇雷击,而放在机房内的DCS机柜则可能会遭受建筑物柱子流时的空气放电。
五,电源口。
供电端口是分布广泛且易感应或传导雷击波的地方,从配电箱到电源插座,这些供电端口可以在任何地方。该标准规定了波形下线与1250线(820)微波之间的浪涌电压限值为05V,线到地的浪涌电压限值为1。但是,浪涌电压表明工作电压为交流220V,如果工作电压较低,则不能作为标准电压,在电源线上受到较小的浪涌冲击,不一定会立即损坏设备,但至少对使用寿命有影响。
雷击干扰问题也是电磁流量计使用者必须解决的问题,否则数据会受到雷击干扰而失真,严重时会损坏流量计。所以我们基本上在电磁式流量计的信号电缆和电源电缆上加防雷器。 |
|